Вы используете устаревший браузер. Этот и другие сайты могут отображаться в нем неправильно. Необходимо обновить браузер или попробовать использовать другой.
ОТКРЫТОЕСС | Плановые проверки пожарной безопасности государственных организаций и ТРК
МИНИСТЕРСТВО ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ
ПО НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах проверки пожарной безопасности в отношении УМВД по НО
Нижегородская областьㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤ 17.08.2026 г.
1. В соответствии с графиком проведения плановой проверки пожарной безопасности, 17.08.2026 г. была проведена плановая проверка в отношении УМВД по НО. 2. Проверку проводил(и):
Начальник МЧС ЕСС по НО Лекс А.Г., ответственный за проведение проверки пожарной безопасности
При проведении проверки присутствовал заместитель начальника ОСН "Гром" с л.п. "Грешник"
3. В результате проведения плановой проверки пожарной безопасности было установлено:
- Отсутствие систем автоматической пожарной сигнализации, а также системы противопожарной автоматики в соответствии с функциональным назначением зданий и сооружений
- Отсутствует пожарный шкаф в помещении актового зала
- Имеется пожарный шкаф в помещении с мокрой точкой (сан. узел)
- Оснастить углекислотной системой АУПТ помещение компьютерного класса
4. Прилагаю доказательства проведение проверки: 1 [/FONT]
Не является формой сбора, хранения или обработки персональных данных. Указанные сведения касаются только внутриигрового пространства, никак не связаны с реальной жизнью и не имеют юридической силы. Оставляя любые сообщения в этой теме или разделе, Вы подтверждаете, что размещаете их в публичном пространстве добровольно и информировано.
МИНИСТЕРСТВО ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ
ПО НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах проверки пожарной безопасности в отношении ТРК "Амазинг"
Нижегородская областьㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤ 18.08.2026 г.
1. В соответствии с графиком проведения плановой проверки пожарной безопасности, 18.08.2026 г. была проведена плановая проверка в отношении ТРК "Амазинг". 2. Проверку проводил(и):
Начальник МЧС ЕСС по НО Лекс А.Г., ответственный за проведение проверки пожарной безопасности
При проведении проверки присутствовал заместитель директора ТРК Марки Риш
3. В результате проведения плановой проверки пожарной безопасности было установлено:
- отсутствует система АПС в помещениях, подлажещих её оснащению
- отсутствуют пожарные шкафы в холле и служебных помещениях
Предлагается:
- Доукомплектовать пожарными шкафами:
а) Главный холл
б) Актовый зал
в) Правый холл
Не является формой сбора, хранения или обработки персональных данных. Указанные сведения касаются только внутриигрового пространства, никак не связаны с реальной жизнью и не имеют юридической силы. Оставляя любые сообщения в этой теме или разделе, Вы подтверждаете, что размещаете их в публичном пространстве добровольно и информировано.
МИНИСТЕРСТВО ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ
ПО НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах проверки пожарной безопасности в отношении Правительства НО
Нижегородская областьㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤ 19.08.2026 г.
1. В соответствии с графиком проведения плановой проверки пожарной безопасности, 19.08.2026 г. была проведена плановая проверка в отношении Правительства НО. 2. Проверку проводил(и):
Начальник МЧС ЕСС по НО Лекс А.Г., ответственный за проведение проверки пожарной безопасности
Заместитель начальника МЧС ЕСС по НО Бутман Е.А.
При проведении проверки присутствовал вице-губернатор НО Трофимов
3. В результате проведения плановой проверки пожарной безопасности было установлено:
- Здание не оснащено системами автоматической пожарной сигнализации, а также системами противопожарной автоматики в соответствии с их функциональным назначением.
- Допускается размещение предметов на путях эвакуации и у дверей эвакуационных и аварийных выходов. Допущено применение горючих материалов при отделке путей эвакуации.
- В отношении здания или сооружения, в которых могут одновременно находиться 50 и более человек не обеспечено наличие не менее двух эвакуационных выходов.
Предлагается:
- Доукомплектовать пожарными шкафами:
а) Холлы
б) Актовый зал
- Организовать второй эвакуационный выход из актового зала
- Определить степень горючести отделки путей эвакуации и размещения мебели
Не является формой сбора, хранения или обработки персональных данных. Указанные сведения касаются только внутриигрового пространства, никак не связаны с реальной жизнью и не имеют юридической силы. Оставляя любые сообщения в этой теме или разделе, Вы подтверждаете, что размещаете их в публичном пространстве добровольно и информировано.
1. В соответствии с графиком проведения плановой проверки пожарной безопасности, 20.08.2026 г. была проведена плановая проверка в отношении ГАИ по НО. 2. Проверку проводил(и):
Начальник МЧС ЕСС по НО Лекс А.Г., ответственный за проведение проверки пожарной безопасности
При проведении проверки присутствовал инспектор ОР ГАИ по НО сержант полиции Картер
3. В результате проведения плановой проверки пожарной безопасности было установлено:
- Отсутствие систем автоматической пожарной сигнализации, а также системы противопожарной автоматики в соответствии с функциональным назначением зданий и сооружений
- Отсутствует пожарный шкаф в помещении актового зала
Не является формой сбора, хранения или обработки персональных данных. Указанные сведения касаются только внутриигрового пространства, никак не связаны с реальной жизнью и не имеют юридической силы. Оставляя любые сообщения в этой теме или разделе, Вы подтверждаете, что размещаете их в публичном пространстве добровольно и информировано.
1. В соответствии с графиком проведения плановой проверки пожарной безопасности, 21.08.2026 г. была проведена плановая проверка в отношении ВЧ 9170174. 2. Проверку проводил(и):
Начальник МЧС ЕСС по НО Лекс А.Г., ответственный за проведение проверки пожарной безопасности
При проведении проверки присутствовал инспектор ВП прапорщик Нунених
3. В результате проведения плановой проверки пожарной безопасности было установлено:
- Отсутствие систем автоматической пожарной сигнализации, а также системы противопожарной автоматики в соответствии с функциональным назначением зданий и сооружений
- Емкость с топливом для заправки автомобильной техники пуста
- Отсутствуют указатели направления движения к источникам наружного противопожарного водоснабжения (пожарным гидрантам)
Не является формой сбора, хранения или обработки персональных данных. Указанные сведения касаются только внутриигрового пространства, никак не связаны с реальной жизнью и не имеют юридической силы. Оставляя любые сообщения в этой теме или разделе, Вы подтверждаете, что размещаете их в публичном пространстве добровольно и информировано.
1. В соответствии с графиком проведения плановой проверки пожарной безопасности, 22.08.2026 г. была проведена плановая проверка в отношении УФСИН по НО. 2. Проверку проводил(и):
Начальник МЧС ЕСС по НО Лекс А.Г., ответственный за проведение проверки пожарной безопасности
При проведении проверки присутствовал старшина ОРиН Македонский А.Д.
- Отсутствие систем автоматической пожарной сигнализации, а также системы противопожарной автоматики в соответствии с функциональным назначением зданий и сооружений
- объект защиты не обеспечен пригодными к эксплуатации первичными средствами пожаротушения (огнетушителями) и укомплектованными пожарных щитов в помещениях цеха деревообработки, ткацкого цеха и столовой.
- Отсутствуют указатели направления движения к источникам наружного противопожарного водоснабжения (пожарным гидрантам)
Рекомендовано доукомплектовать пожарными шкафами ткацкий цех и цех древообработки.
Не является формой сбора, хранения или обработки персональных данных. Указанные сведения касаются только внутриигрового пространства, никак не связаны с реальной жизнью и не имеют юридической силы. Оставляя любые сообщения в этой теме или разделе, Вы подтверждаете, что размещаете их в публичном пространстве добровольно и информировано.